알림e

일반운영소식

원자력발전소 운영과 관련된 정보를 제공합니다 ※ 예시 : 계획예방정비 착수 및 발전재개 등

월성 2호기 발전정지

  • 조회 : 2947
  • 등록일 : 2001.03.24
  • 사건명

    월성 2호기 발전정지

  • 해당원전

    월성  2호기

  • 발생일시

    2001-03-24

  • 사고 고장등급(잠정)

    0 등급

  • 사건발생시 출력

    원자로 : 100% 발전기 : 724MWe

  • 상황

    월성 2호기가 100% 출력운전 중 2001년 3월 24일 02시53분에 발전기 보호계전기 동작으로 발전정지되고, 원자로출력은 60%까지 감발 되었음. 이번 발전정지는 발전기계통과 관련된 것으로 원자로 안전성에는 영향이 없음.

  • 원인

    발전기 보호계전기 동작 원인 조사중

  • 소내·외 방사능 누출여부

    없음

  • 안전조치의 내용 및 향후대책

    N

  • 기타 참고사항

    없음

  • 소속 및 직위

    제1발 기술공무부장

  • 성명

    태 성 은

  • 연락처

    054-779-3270

목록
  • 담당업무 운영소식
  • 담당부서  발전처 운영분석부
  • 담당자 조기태
  • 연락처 054-704-2134
방문자 통계